Guten Tag Herr Obermüller,
wir betreuen derzeit ein Projekt wofür auch eine DGNB Zertifizierung angestrebt wird. Zum Nachweis der Umweltpotentiale und die Nutzung der erneuerbaren Energie zur Wärmeerzeugung werden die Endenergiebedarfe der einzelnen Energieträger zur Wärmeerzeugung benötigt. Wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Grundlastabdeckung und einen Gas-Brennwertkessel zur Spitzenlastabdeckung. Gibt es eine Möglichkeit die Hilfsenergie der Wämepumpe (Strom-Mix) separat zum Gas-Kessel auszuweisen?
Freundliche Grüße
Anna Braun
Hilfsenergie Wärmepumpe Nachweis DGNB
-
- Administrator
- Beiträge: 6326
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Hilfsenergie Wärmepumpe Nachweis DGNB
Was meinen Sie mit "Hilfsenergie" der Wärmepumpe? Die Wärmepumpe braucht Strom zum Betrieb, hier gibt es meiner Ansicht nach keine genaue Definition von "Hilfsenergie".
Re: Hilfsenergie Wärmepumpe Nachweis DGNB
Richtig. Hilfsenergie soll der Stromverbrauch der Wärmepumpe sein. Ist es möglich diesen separat auszuweisen?
-
- Administrator
- Beiträge: 6326
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Hilfsenergie Wärmepumpe Nachweis DGNB
Diesen sehen Sie unter "Berechnung Anlagentechnik", wenn Sie den Haken "Monatswerte drucken" bei der WP einschalten. (Tabelle mit Qh,f)
Re: Hilfsenergie Wärmepumpe Nachweis DGNB
Vielen Dank!