ich habe ein Pflegeheim mit altersgerechten Wohnungen zu rechnen. Nun sollen nur die Wohnungen eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit WRG bekommen. Wie kann ich das im BKI berücksichtigen? Ich mache die Berechnung nach DIN V 18599.
Viele Grüße
			
			
									
																
						Wohngebäude nur teilweiße mit kontrollierter Wohnraumlüftung
- 
				Verena Kühnbach
 - Beiträge: 27
 - Registriert: 5. November 2009, 10:51
 
- 
				Verena Kühnbach
 - Beiträge: 27
 - Registriert: 5. November 2009, 10:51
 
Re: Wohngebäude nur teilweiße mit kontrollierter Wohnraumlüf
Noch ein Nachtrag:
Ich habe nun mal zwei Zonen berücksichtigt. Eine mit und eine ohne Lüftung mit WRG. Dann kommt aber die Warnung: Teilbeheizung ist gemäß Norm nur bei einer (1) beheizten Zone möglich. Die Teilbeheizung wird für die Berechnung nicht angesetzt.
			
			
									
																
						Ich habe nun mal zwei Zonen berücksichtigt. Eine mit und eine ohne Lüftung mit WRG. Dann kommt aber die Warnung: Teilbeheizung ist gemäß Norm nur bei einer (1) beheizten Zone möglich. Die Teilbeheizung wird für die Berechnung nicht angesetzt.
- 
				Andreas Obermüller
 - Administrator
 - Beiträge: 6509
 - Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
 - Wohnort: München
 
Re: Wohngebäude nur teilweiße mit kontrollierter Wohnraumlüf
Wohngebäude sollen/müssen immer als Einzonenmodell berechnet werden. Eine "Teilbelüftung" ist für Wohngebäude eigentlich nicht vorgesehen, da man dazu zwei Zonen bräuchte. Man kann sich nur über Näherungen der Realität annhähern, z. B. reduzierter Rückwärmegrad.
Andreas Obermüller
			
			
									
																
						Andreas Obermüller
- 
				energie.diehl
 - Beiträge: 31
 - Registriert: 24. Juli 2008, 16:05
 
Re: Wohngebäude nur teilweiße mit kontrollierter Wohnraumlüftung
Hallo Herr Obermüller, liebes Forum,
ich beschäftige mich mit dem gleichen Thema: Pflegeheim und verschiedene Lüftungssysteme im KFN.
Ist Ihre Antwort noch aktuell?
Ich berechne die prozentualen Anteile mit dem jeweiligen Rückwärmegrad?
Vielen Dank schon mal!
herzliche Grüße, Anja Diehl
			
			
									
													ich beschäftige mich mit dem gleichen Thema: Pflegeheim und verschiedene Lüftungssysteme im KFN.
Ist Ihre Antwort noch aktuell?
Ich berechne die prozentualen Anteile mit dem jeweiligen Rückwärmegrad?
Vielen Dank schon mal!
herzliche Grüße, Anja Diehl
energie.diehl, France
			
						- 
				Andreas Obermüller
 - Administrator
 - Beiträge: 6509
 - Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
 - Wohnort: München
 
Re: Wohngebäude nur teilweiße mit kontrollierter Wohnraumlüftung
Im Prinzip ist die Antowrt noch aktuell. Sie können bei der Zone in der DIN 18599 noch festlegen, welche Fläche im Gebäude belüftet wird.