Icon "ISFP Angaben für den Sanierungsfahrplan" ...

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
G Burmeister
Beiträge: 8
Registriert: 7. Februar 2025, 07:58

Icon "ISFP Angaben für den Sanierungsfahrplan" ...

#1 Beitrag von G Burmeister »

Sehr geehrter Herr Obermüller,

meine Frage betrifft ein Wohngebäude.:

In einer Sanierungskomponente habe ich die Fenster mit neuen U-Werten und neuen G-Werten und neue Art der Verglasung geändert.

Wenn ich im selber Variante das Icon „ISFP Angaben für den Sanierungsfahrplan“ anklicke, erscheint im Feld „ISFP Informationen zur Variante“ kein Reiter für die Fenster, um den Namen der Sanierungskomponente, die Ausführung, die Beschreibung der Sanierungskomponente etc. anzugeben.
(Ich arbeite mit der neuen Version 2026, noch ist sie auf „Testversion“ geschaltet.) Womit mag das zusammenhängen?

Was muss ich bei den Fenstern eventuell noch angeben, damit der Fensteraustausch als Sanierungskomponente in diesem Feld erscheint? Was habe ich falsch gemacht?

Mit freundlichem Gruß

G. Burmeister
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6506
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Icon "ISFP Angaben für den Sanierungsfahrplan" ...

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Das ist (war) ein Fehler in der Version 26.0.0. Es ist mittlerweile ein Update auf die Version 26.0.1 verfügbar. Das sollte unten in der Fußleiste des Programms angezeigt werden.
Ich bitte um Entschuldigung für das Problem.
G Burmeister
Beiträge: 8
Registriert: 7. Februar 2025, 07:58

Re: Icon "ISFP Angaben für den Sanierungsfahrplan" ...

#3 Beitrag von G Burmeister »

Ich arbeite bereits mit der Version 26.0.1. Das Problem bleibt.
Ich habe in der Version 2025 nachgesehen, hier besteht das Problem ebenfalls.
Die Programme melden mir "dieser Fensteraufbau ist gegenüber den Stammdaten verändert" und trotzdem erscheint der der Reiter "FE" nicht.
Ich verstehe das nicht. Haben Sie evtl. eine Idee, was ich falsch mache?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6506
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Icon "ISFP Angaben für den Sanierungsfahrplan" ...

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Bitte schicken Sie mir mal das betreffende Projekt zu, ich untersuche das dann. Vielen Dank!
G Burmeister
Beiträge: 8
Registriert: 7. Februar 2025, 07:58

Re: Icon "ISFP Angaben für den Sanierungsfahrplan" ...

#5 Beitrag von G Burmeister »

Vielen Dank, sehr gerne, anbei sende ich Ihnen die Datei.
in MP1 und MP 4 treten die Probleme auf.

MfG
Dateianhänge
20026_MFH Fricke_23 weitere Texte.prj
(90.8 KiB) 1-mal heruntergeladen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6506
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Icon "ISFP Angaben für den Sanierungsfahrplan" ...

#6 Beitrag von Andreas Obermüller »

Es genügt nicht, die Fensteraufbauten zu ändern! Die Änderungen müssen dann natürlich auch bei den Fenstern (Flächen) angewendet werden. Hier gibt es in der Variante keine Änderungen!
G Burmeister
Beiträge: 8
Registriert: 7. Februar 2025, 07:58

Re: Icon "ISFP Angaben für den Sanierungsfahrplan" ...

#7 Beitrag von G Burmeister »

Wunderbar. Besten Dank!