Berechnung von Lchar und Bchar für versch. Versorgungsbereiche

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
NJ_ina
Beiträge: 44
Registriert: 19. März 2015, 10:20

Berechnung von Lchar und Bchar für versch. Versorgungsbereiche

#1 Beitrag von NJ_ina »

Lieber Herr Obermüller,

in der Eingabe eines Merhfamilienhauses mit zwei verschiedenen Heizwärmeerzeugern und zwei Versorgungsbereichen, muss für die Bestimmung der Leitungslängen Lchar und Bchar unter Technik (Button "Geometrie") entsprechend getrennt eingegeben werden. Wieso ist dennoch die Eingabe von Lchar und Bchar unter dem Reiter "Gebäude" für das Gesamtgebäude im BKI erforderlich, damit der BKI rechnet?

Ist die Annahme korrekt, dass Lchar und Bchar unter dem Reiter "Gebäude" nur dann für die Berechnungen herangezogen werden, wenn keine Eingaben ("Korrekturen") unter "Geometrie" erfolgen?

Mit besten Grüßen
N. Jenner
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6535
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Berechnung von Lchar und Bchar für versch. Versorgungsbereiche

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Annahme ist korrekt. Formal muss trotzdem auf der "Gebäude"-Seite ein Wert eingegeben werden.