Wohngebäude nur teilweiße mit kontrollierter Wohnraumlüftung

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Verena Kühnbach
Beiträge: 27
Registriert: 5. November 2009, 10:51

Wohngebäude nur teilweiße mit kontrollierter Wohnraumlüftung

#1 Beitrag von Verena Kühnbach »

Hallo,

ich habe ein Pflegeheim mit altersgerechten Wohnungen zu rechnen. Nun sollen nur die Wohnungen eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit WRG bekommen. Wie kann ich das im BKI berücksichtigen? Ich mache die Berechnung nach DIN V 18599.

Viele Grüße
Verena Kühnbach
Beiträge: 27
Registriert: 5. November 2009, 10:51

Re: Wohngebäude nur teilweiße mit kontrollierter Wohnraumlüf

#2 Beitrag von Verena Kühnbach »

Noch ein Nachtrag:
Ich habe nun mal zwei Zonen berücksichtigt. Eine mit und eine ohne Lüftung mit WRG. Dann kommt aber die Warnung: Teilbeheizung ist gemäß Norm nur bei einer (1) beheizten Zone möglich. Die Teilbeheizung wird für die Berechnung nicht angesetzt.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6326
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Wohngebäude nur teilweiße mit kontrollierter Wohnraumlüf

#3 Beitrag von Andreas Obermüller »

Wohngebäude sollen/müssen immer als Einzonenmodell berechnet werden. Eine "Teilbelüftung" ist für Wohngebäude eigentlich nicht vorgesehen, da man dazu zwei Zonen bräuchte. Man kann sich nur über Näherungen der Realität annhähern, z. B. reduzierter Rückwärmegrad.

Andreas Obermüller
energie.diehl
Beiträge: 30
Registriert: 24. Juli 2008, 16:05

Re: Wohngebäude nur teilweiße mit kontrollierter Wohnraumlüftung

#4 Beitrag von energie.diehl »

Hallo Herr Obermüller, liebes Forum,
ich beschäftige mich mit dem gleichen Thema: Pflegeheim und verschiedene Lüftungssysteme im KFN.
Ist Ihre Antwort noch aktuell?
Ich berechne die prozentualen Anteile mit dem jeweiligen Rückwärmegrad?
Vielen Dank schon mal!
herzliche Grüße, Anja Diehl
energie.diehl, France
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6326
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Wohngebäude nur teilweiße mit kontrollierter Wohnraumlüftung

#5 Beitrag von Andreas Obermüller »

Im Prinzip ist die Antowrt noch aktuell. Sie können bei der Zone in der DIN 18599 noch festlegen, welche Fläche im Gebäude belüftet wird.