Seite 1 von 1

Gaswärmepumpe für TW

Verfasst: 10. August 2018, 19:06
von silvesterd
Wie kann ich eine gasbetriebene Wärmepumpe für die Trinkwasserbereitung einsetzen?

Re: Gaswärmepumpe für TW

Verfasst: 11. August 2018, 19:23
von Andreas Obermüller
Eine gasmotorische WP NUR für TW ist nicht möglich, nur der Kombibetrieb Heizung und TW. Dieser Erzeuger wird in der Heizung eingegeben. (In der DIN 4701-10 gibt es gar keine gasmotorischen WPs.)

Re: Gaswärmepumpe für TW

Verfasst: 12. August 2018, 00:05
von silvesterd
Ich habe die Gas-WP bei der Heizung eingegeben, kann aber bei der TW-Erwärmung außer separaten Beheizern nur "Heizkessel" eingeben, und da wird dann ein Gas- oder Öl-Heizkessel erwartet. Ich würde gern einen indirekt beheizten Speicher mit Wärmequelle "Heizungsanlage" angeben, das geht aber nicht.

Re: Gaswärmepumpe für TW

Verfasst: 12. August 2018, 06:23
von Andreas Obermüller
Die zugeordnete TW-Erzeugungseinheit wird bei der WP in der Heizung eingetragen. Den Erzeuger in der TW-Erzeugungseinheit müssen Sie löschen.

Re: Gaswärmepumpe für TW

Verfasst: 12. August 2018, 13:22
von silvesterd
DANKE! So naheliegend.
Manchmal bin ich einfach blind.

Re: Gaswärmepumpe für TW

Verfasst: 12. August 2018, 13:33
von silvesterd
"
Berechnung DIN V 18599:2011-03: Gas
FEHLER: Typ gasmotorische Wärmepumpe HeizungGasbetriebene Wärmepumpe: Wärmepumpe: Standardwerte gasmotorbetrieben Wärmepumpe nicht verfügbar. (Wärmepumpe: Standardwerte gasmotorbetrieben Wärmepumpe nicht verfügbar.)
FEHLER: Die wärmeübertragende Fläche A ist Null! Bitte geben Sie Bauteile und Fenster ein.
"

Standardwerte werden angezeigt.
Warum sollten die Flächen auf einmal weg sein? Die Bauteile ud Fenster sind geblieben.

Re: Gaswärmepumpe für TW

Verfasst: 14. August 2018, 08:00
von Andreas Obermüller
Für eine gasmotorische WP gibt es für die TW-Bereitung keine COP-Werte in der DIN 18599. Sie müssen daher unter der Schaltfläche "COP Wärmepumpe" Herstellerwerte für TW und Heizung eintragen, sonst gibt es keine Ergebnisse.

Re: Gaswärmepumpe für TW

Verfasst: 21. August 2018, 11:57
von silvesterd
Egal, was ich eintrage. Entweder bei mehr als 30K
Temperaturdifferenz bei der Prüftandsmressung zu groß!
oder die beiden obigen Fehler
FEHLER: Typ gasmotorische Wärmepumpe HeizungGasbetriebene Wärmepumpe: Wärmepumpe: Standardwerte gasmotorbetrieben Wärmepumpe nicht verfügbar. (Wärmepumpe: Standardwerte gasmotorbetrieben Wärmepumpe nicht verfügbar.)
FEHLER: Die wärmeübertragende Fläche A ist Null! Bitte geben Sie Bauteile und Fenster ein.
erscheinen wieder.

Bei COP-Werten habe ich alles ausgefüllt. Und die wärmeübertragende Fläche ist und bleibt 1189 qm. Das ist eindeutig größer als Null!

Re: Gaswärmepumpe für TW

Verfasst: 22. August 2018, 12:07
von Andreas Obermüller
Können Sie mir bitte mal das Projekt zuschicken? Danke!

Re: Gaswärmepumpe für TW

Verfasst: 8. September 2018, 11:18
von silvesterd
Das Projekt habe ich angehängt.
Vielen Dank

Re: Gaswärmepumpe für TW

Verfasst: 8. September 2018, 21:20
von Andreas Obermüller
Sie müssten hier unter "COP Wärmepumpe" bei "Regelungsartder Wärmepumpe" hier "einstufig" auswählen. So wie ich es verstehe, geht das bei Gas-WP nur so... (Bei mir geht es dann.) Die Temperaturdifferenz bei der Prüfstandsmessung sollten Sie mit 5K eingegeben.

Re: Gaswärmepumpe für TW

Verfasst: 9. September 2018, 12:09
von silvesterd
Danke, das hat funktioniert. Der Wert der Prüfstandsmessung sollte vorgegeben sein.