Verbindung zwischen Zonen

Verfasst: 21. Mai 2024, 13:38
von c.rist
Wie ist im BKI ein Verbund zwischen zwei Zonen einzugeben, die keine bauliche Trennung aufweisen?
Also z.B. Zonen die mit offenen Durchgängen verbunden sind oder z.B. ein Theatersaal, wo zwischen Bühne und Zuschauerbereich unterschieden werden soll.
Wie wird dem Programm der Zusammenhang/Luftaustausch verdeutlicht?

Re: Verbindung zwischen Zonen

Verfasst: 21. Mai 2024, 13:46
von Andreas Obermüller
In DIN 18599 Teil 1 Nr. 6.3.2 steht
Die Räume mit dem hohen Luftaustausch untereinander sind in einer Gebäudezone zusammenzufassen. Für
diesen Fall ist das Vorgehen in DIN V 18599-2 beschrieben.
Damit ist genau dieser Fall abgedeckt. Es würde auch wenig Sinn ergeben einen baulich nicht getrennten Bereich bezüglich thermischer Konditionierung und Luftversorgung aufzuteilen.

Re: Verbindung zwischen Zonen

Verfasst: 21. Mai 2024, 14:08
von c.rist
Vielen Dank für die Antwort. Aber gibt es nicht Bereiche, die zwar nicht aufgrund von Konditionierung und Luftaustausch, aber bzgl. Beleuchtung und Warmwasserbedarf(bezogen auf die Nettogrundfläche) getrennt zu halten sind?

Re: Verbindung zwischen Zonen

Verfasst: 22. Mai 2024, 09:59
von Fritz
Ich bin der Meinung, dass man in einer Zone unterschiedliche Beleuchtungsbereiche anlegen kann.

Re: Verbindung zwischen Zonen

Verfasst: 22. Mai 2024, 10:37
von Andreas Obermüller
Beleuchtung kann man in Beleuchtungsbereiche trennen, das ist richtig.
Warmwasser kann man über das Nutzungsprofil und die zugewiesene Fläche oder Multiplikator (je nach Nutzungsprofil) auch auf Teilbereiche oder Nutzungsmultiplikatoren der Zone beziehen.